인터폰에 전원이 안들어와서 떼어봤더니 퓨즈가 까맣게 탔더라구요. 퓨즈는 250v 0.5A 입니다
퓨즈를 2A 짜리를 끼우고 인터폰 연결, 차단기 올리니 펑
1A 짜리를 끼우고 인터폰 연결, 차단기 올리니 펑
왜 커지는지 모르겠습니다. 인터폰 쪽 문제일까요.
여담으로 최근에 형광등을 led로 4군데 정도 바꿨는데 이거 때문일까요
댓글목록
|
전기는 전기 전문가에게.....
|
|
아 차단기는 안내려갔구요.. 차단기 내리고 퓨즈 넣고 차단기 올리니깐 퓨즈는 펑.. 차단기는 그대로 온 상태구요. 조심스러워 지네요 |
|
어디서 쇼트나는거아닐가요? |
|
그런걸까요 |
|
해당 차단기 아래에 다른기기들은 멀쩡한데
|
|
차단기는 아예 집전체를 내리고 올리고 그럽니다. 작업했던게 차단기 내리고 퓨즈 꽂고 차단기 올리니깐 멀쩡.. 다시 차단기 내리고 인터폰까지 결합.. 차단기 올리니 퓨즈 펑.. 다른 가전들은 멀쩡.. 이렇습니다. 인터폰 쪽 문제로 봐야되겠군요 ㅠ |
|
인터폰 안에 뭔가 문제가 생겨서(보통 쇼트) 인터폰을 켜면 과전류가 흐르기 때문에 퓨즈가 나가는 겁니다....
|
|
역시 인터폰이 문제였군요.. 수리비용도 만만치않아서 교체했습니다. 감사합니당~ |