집에 메인은 50A 차단기가 있고
20A 차단기 3개가 나뉘어져 있네요..
일단 최대정격 1800와트 전기건조기
최대정격 1550와트 에어콘이 있습니다
기기 각각 차단기는 나뉘어져있구요..
나머지 티비나 조명 냉장고 감안하면 최대부하 400와트 정도 될듯하네요..
모든기기 가동시 최대부하를 잡으면 맥시멈 대략 3700와트 정도될듯합니다..
물론 이출력으로 계속도는건 아니지만
일반가정에서 이 정도 부하가 걸리면 괜찮을까요..
차단기 스펙은 견디겟지만..
대략 10여년 넘은 아파트에서 배선이 견딜지 확신이 안서네요
그냥 에어콘 건조기는 따로 써야 할까나요..ㅎㅎ..
전기쪽에 나름 안다 생각하여도 ㅎㅎ
정작 가정용 전기 부하는 어떤지 모르겠네요
20A 차단기 3개가 나뉘어져 있네요..
일단 최대정격 1800와트 전기건조기
최대정격 1550와트 에어콘이 있습니다
기기 각각 차단기는 나뉘어져있구요..
나머지 티비나 조명 냉장고 감안하면 최대부하 400와트 정도 될듯하네요..
모든기기 가동시 최대부하를 잡으면 맥시멈 대략 3700와트 정도될듯합니다..
물론 이출력으로 계속도는건 아니지만
일반가정에서 이 정도 부하가 걸리면 괜찮을까요..
차단기 스펙은 견디겟지만..
대략 10여년 넘은 아파트에서 배선이 견딜지 확신이 안서네요
그냥 에어콘 건조기는 따로 써야 할까나요..ㅎㅎ..
전기쪽에 나름 안다 생각하여도 ㅎㅎ
정작 가정용 전기 부하는 어떤지 모르겠네요