메인차단기는 괜찮은데 여러개중에 하나만 자꾸 내려가서 그쪽에 달린 콘센트는 다 뽑고 올려봐도 바로 내려가는데 이거 차단기만 바꾸면 괜찮은건가요?

추천 0 반대 0

댓글목록

작성일

귀...귀신?

    0 0
작성일

혹시 어디선가 계속 누전되고 있는거 아닐까요...

    0 0
작성일

중간 차단기가
배선용 차단기인지 누전용 차단기인지
확인해보세요.
중간  차단기가 누전차단기이면
배선용 차단기로 교체하고
배선용 차단기이면 차단기 불량일 가능성 높으니까
같은 종류 배선용 차단기로 교체하세요.

    0 0
작성일

콘센트 살펴보세요.. 저도 같은 현상이었는데 콘센트가 눌러 붙었더라구요

    0 0
작성일

혹시 화장실 아닌가요? 화장실 콘센트 중에서 물들어간거 없나 확인해보세요
아마 같이 물려있어서 확인이 어려울 수도 있는데 저도 이거더라구요
아님 전기안전공사 출장함 불러서 확인해보심이..

    0 0
작성일

민감한 놈이 있습니다. 바꿔보고 똑같은 현상이 나타나면 그쪽 라인에서 합선되는 곳이 있는거죠.
멀티탭이나 전등 안정기가 말썽인 경우도 있으니 해당 라인에 연결된 전열기를 모두 빼고 점검한 후에 바꾸세요.